Темы в форуме
Новые сообщения
-
05-окт устранение засоров в трубах
-
05-окт Удаление засора в раковине
-
27-сен Как устранить течь в унитазе Roc...
-
04-мар Подскажите, вы уже планируете де...
-
05-фев Как снять ручку с картриджа одно...
-
11-дек Газосварка и замена батарей газо...
-
01-окт Можно ли ставить металлопластико...
-
28-сен Как спрятать трубы отопления
-
13-авг Откуда вода на полу в квартире и...
-
15-июн Водяной полотенцесушитель
Новые темы
-
04-мар Подскажите, вы уже планируете де...
-
04-фев Как снять ручку с картриджа одно...
-
27-сен Как спрятать трубы отопления
-
11-июн Водяной полотенцесушитель
-
01-окт Выбор коллектора отопления в мно...
-
02-май Не греет полотенцесушитель
-
19-фев Автоматическая стабилизация темп...
-
21-дек Бойлер на газоблоке
-
02-ноя Коллектор LUXOR - требуется помощь
-
01-июн Удаление засора в раковине
Обсуждаемые темы
-
25-окт Газосварка и замена батарей газо...
-
07-июл выбор сантехники
-
22-мар Как лучше отапливать частный дом?
-
08-сен У кого какие радиаторы отопления...
-
18-авг Кухонные мойки из искусственного...
-
19-июн Выбор душевой кабины
-
15-янв Можно ли ставить металлопластико...
-
11-янв Запах канализации в ванной в ква...
-
06-окт Какой выбрать котел для отоплени...
-
28-май Устройство сливного бачка унитаз...
Квартира в панельном доме, в туалете стояк с трубами. От труб отходят счётчики воды и две гребёнки, от гребёнок металлопластиковые трубы уходят в цементную стену и дальше идут в ванной под плитками. Одна из металлопластиковых труб треснула и потекла в стояке, как раз в том месте, где она уходит в цементную стену, смежную с ванной.
Как можно эту трубу починить, не разламывая плитки в ванной комнате?
Как можно эту трубу починить, не разламывая плитки в ванной комнате?
Вы хотите приготовить яичницу, не разбив ни одного яйца, а так, скорее всего, не получится. Минимум разрушений будет в таком случае: там, где труба уходит в стену, цемент или бетон выдолбить (или высверлить аккуратно, если стена непрочная, чтобы было пространство для манёвра). Потом обрезать МП трубу, где течь, посадить туда соединительный фитинг, и участок между фитингом и гребёнкой заменить новым. Скорее всего, при этом выдолбить так, чтобы ни одна плитка не пострадала, не получится - хоть пару штук, а придётся сбить. Если запаса плитки нет, то надо как-то оформить этот угол, может, мозаикой, может, каким-то фрагментом, ну или заслонить каким-то функциональным предметом. Но проблема в том, что если МП труба лопнула в этом месте и дала течь, то где гарантия, что она через год не лопнет под массивом плитки, и тогда у вас потечёт по стене или под пол и затопит соседей (если нет гидроизоляции) или просто всё отсыреет. Поэтому можно смириться и рассмотреть вариант максимум - снять плитку и нормально заменить трубы, причём на качественные, которые через десять - пятнадцать лет не потекут. Это дорого и трудоёмко, зато будет надёжно. И на будущее надо трубы нужно прокладывать так, чтобы добраться к ним с минимальными потерями.
Простите, но боюсь, что никак. Сам некоторое время назад столкнулся с подобной проблемой и увы, уже на личном опыте убедился в том, что исправление проблем возникающих с металлопластиковыми трубами замурованными в стену и под плитку, всегда приходится так или иначе касаться плитки. Да, конечно в вашем случае можно попробовать заглубиться в цемент и найти место протечки, что бы поставить на нее фитинг, который устранит проблему, но это временное решение, потому как особенность металлопластиковых труб в том, что если они и трескаются, то вдоль и по всей длине конкретного отрезка трубы. То есть устранив, локальную трещину, вы никак не избежите того, что трещина рано или поздно не пойдет далее, что приведет к затоплению соседей. Оптимальный вариант, аккуратно снимать плитку (если такое возможно), менять участок трубы от гребенки до потребителя (крана), а уж потом пытаться аккуратно уложить снятую плитку на место. Если плитка треснула, то искать точно такую же серию. А вообще, на будущее, лучше покупать плитку с запасом. То есть 5-7 плиток должны лежать на балконе именно для вероятности возникновения таких случаев. Так что я бы и не стал даже экспериментировать с устранением локальной проблемы. Ее решать надо обстоятельно.
- ArtemKovalev1968
- Консультант
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 окт 2020, 15:52
- Контактная информация:
Ну что, решили как-то проблему? У самого подобная ситуация (
- Sergei_kurenkov
- Эксперт
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 08 ноя 2020, 21:49
- Контактная информация:
Если треснула металлопластиковая труба сама по себе, не испытывая каких либо динамических нагрузок, значит срок её эксплуатации вышелPluger писал(а): ↑06 янв 2021, 19:27Квартира в панельном доме, в туалете стояк с трубами. От труб отходят счётчики воды и две гребёнки, от гребёнок металлопластиковые трубы уходят в цементную стену и дальше идут в ванной под плитками. Одна из металлопластиковых труб треснула и потекла в стояке, как раз в том месте, где она уходит в цементную стену, смежную с ванной.
Как можно эту трубу починить, не разламывая плитки в ванной комнате?
Трубы на воду насколько я понимаю треснули? Если отопление то жидкий герметик можно попробовать, если отопление индивидуальное. Если труба на воду то без вскрытия никак скорее всего