Повышение мощностей используемых в квартирах электроприборов требует соответствующей грамотности не только от профессиональных электриков, но и от самих жильцов. Перегрузка электропроводки от мощных кондиционеров летом и электронагревателей зимой довольно распространенное явление. И если мы не всегда можем увеличить подводимую в квартиру мощность, то уж провести электропроводку проводами нужного сечения наша обязанность. Особенность электромонтажных работ не только в том, что беспечное обращение с электричеством опасно, но и в чисто декоративном плане. Вся разводка электропроводки в современных квартирах делается скрытая. Соответственно при некачественном монтаже придется искать неисправность под обоями или гипсокартоном. На этом форуме обсуждаем все вопросы касающиеся домашнего электричества и бытовых электроприборов.
Аватара пользователя
Сергей1111111111
Posts in topic: 3

замыкание в эл. щитке

#14166

Сообщение Сергей1111111111 » 16 фев 2017, 20:54

От чего может произойти внезапное возгорание в эл. щитке силовых кабелей????

Аватара пользователя
Svetik
Posts in topic: 1
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 14:31

#14223

Сообщение Svetik » 21 фев 2017, 14:48

На самом деле причин может быть достаточно много, но самые часты из них к примеру из-за морального или физического старения кабелей (физический это когда слишком долгая эксплуатация кабелей без надлежащего технического обслуживания, а моральное старение возникает, когда резко возрастает количество потребителей электроэнергии и их мощность на линии), или возможно резко повышенное сопротивление в месте соединения проводов, в результате окисления проводов или механического ослабления их сжима, может автоматические выключатели неисправны. Надо смотреть сам щиток, искать место возгорания, тогда все понятно будет.

Аватара пользователя
Вампир
Posts in topic: 3

#14750

Сообщение Вампир » 22 мар 2017, 12:30

Было и такое в моей жизни, замыкало. Но многое зависит еще от счетчика. Так как сейчас много не качественного товара. А как говорят на электричестве не экономят.

Аватара пользователя
Саша
Знаток
Знаток
Posts in topic: 1
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 16:43
Откуда: Москва

#14905

Сообщение Саша » 02 апр 2017, 10:46

Сергей1111111111 писал(а):От чего может произойти внезапное возгорание в эл. щитке силовых кабелей????
От повышенной нагрузки на сети, когда много потребителей включено, это если в щитке порядок и все нормально подключено, без КЗ.

Аватара пользователя
Никита Мисин
Posts in topic: 3

#15285

Сообщение Никита Мисин » 22 апр 2017, 18:38

Так в принципе как вариант можно взять стабилизатор напряжения. мне кажется, что вариант вполне достойный. Кроме того, насколько я знаю, он безопасный.

Аватара пользователя
lupus
Знаток
Знаток
Posts in topic: 1
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 12 май 2017, 13:33
Откуда: московская область

#15624

Сообщение lupus » 12 май 2017, 14:36

В принципе причин множество - дефект автоматов, качество монтажа и т.п. Вообще хорошо посмотреть тепловизором, что там у вас в щитовой, после этого можно будет совершенно конкретно и направленно устранять все выявленные дефекты.

Аватара пользователя
Kiryu
Эксперт
Эксперт
Posts in topic: 1
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 07 май 2013, 15:17

#16059

Сообщение Kiryu » 08 июн 2017, 12:34

Не мешало бы полностью сделать диагностику... Сейчас есть специальные приборы, с его помощью можете и проверить. А вообще, я вам советую, для безопасности поставить стабилизатор . Раз уж такая беда, то чтоб все окончательно не сгорело лучше установить. Он как раз спасает от от перегрузки и короткого замыкания, мы поставили себе такой - теперь более-менее спокойны.

Аватара пользователя
Вадим08
Эксперт
Эксперт
Posts in topic: 1
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 27 июн 2017, 19:01

#16480

Сообщение Вадим08 » 10 июл 2017, 10:37

Даже если выясните причину неполадок в электро щитке, всё равно для спокойствия лучше всего запитывать аппаратуру через стабилизатор. С ним и деньги и нервы сохраните.

Аватара пользователя
Асений
Помощник
Помощник
Posts in topic: 1
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 10:54

#18735

Сообщение Асений » 10 апр 2018, 11:25

Есть много причин: замыкание в сети, пробой изоляции проводов то есть между проводниковое замыкание, пробой изоляции проводов на землю.