Серж888 » 03 ноя 2021, 12:24
Здравствуйте! Не знаю, поможет или нет, но у меня идёт первый в системе тёплый пол, а потом , батареи. Недавно тоже столкнулся с проблемой, тёплые полы нагревались , а батареи нет. Выявил причину. В моём случае регулируемый байпас ( это на котором нанесена шкала с делениями от нуля до пяти)имел продольный люфт 1 - 1.5мм.
Рабочим давлением теплоносителя цилиндр байпаса выдвигало наружу на этот миллиметр до упора в стопорное кольцо.
в образовавшемся зазоре появился ещё один подмес, не позволявший поднять температуру подачи выше 35 гр.(при любых положениях байпаса)
Простое поджатие цилиндра байпаса снаружи позволило поднять температуру подачи до 40-41 гр.(положение байпаса кажется 5).
Ещё существует конфликт насосов, однако по видимому это не Ваша проблема, ведь всё работало. Однако,Ю можно пойти по старой схеме, вспомните, вполне возможно Вы что-то меняли за последнее время , или отключали, какую нибудь мелочь, вносили изменения в схему отопления? Если да, то именно эта мелочь возможно и повлияла на работу всего узла. Или тоже была проблема, банально не работал насос, при перезапуске он включался. А постоит несколько часов выключенный, и не запускается сразу. может быть и такое, надо пробовать все варианты.