Страница 1 из 1
Заливка ленточного фундамента
Добавлено: 16 сен 2016, 17:37
Сармат
Здравствуйте !!!Какие могут быть последствия при заливки ленточного фундамента, если бетон не трамбовался ,а при сливании бетона миксером проталкивали по траншеи лопатами .Будет ли залитый фундамент практичен?Спасибо!
Добавлено: 16 сен 2016, 17:38
Кирпич
Бетон не трамбуется,а вибрируется для заполнения некоторых пустот и выхода лишней воды и воздуха.Даже вполне достаточно протыкать его кусками арматуры или той же лопатой.
Но нужны некоторые подробности.
Фундамент в опалубке,армирован,размеры,заливался полностью за один прием,под чего?
Добавлено: 16 сен 2016, 17:39
Сармат
Фундамент был залит в траншею 40 ширина 70 глубина ,арматура 24 ,и был залит в один заход ,планируется постройка под 1.5 этажа.
Добавлено: 16 сен 2016, 17:43
Кривич
Думаю, проталкивание лопатами и отсутствие вибратора вряд ли будет определяющим...
А вот 24 арматура .....
Добавлено: 16 сен 2016, 17:44
Кирпич
Кривич писал(а):Думаю, проталкивание лопатами и отсутствие вибратора вряд ли будет определяющим...
А вот 24 арматура .....
..нафиг не нужна.
Добавлено: 16 сен 2016, 17:46
Кривич
Она уже в деле... Так что неактуально
Добавлено: 03 окт 2016, 09:37
Sorolt
Тоже будем заливать фундамент скоро. Вот только меня смущает то, что можем не успеть до наступления холодов. А хотелось бы уже начать строительство дома в этом году. Как быть?
Ждать весну и тогда только заливать фундамент, строить или же можно залить сейчас и прогреть например?
Добавлено: 05 окт 2016, 20:21
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Sorolt писал(а):Тоже будем заливать фундамент скоро. Вот только меня смущает то, что можем не успеть до наступления холодов. А хотелось бы уже начать строительство дома в этом году. Как быть?
Ждать весну и тогда только заливать фундамент, строить или же можно залить сейчас и прогреть например?
..а что везде зимой стройка заканчивается ?..Покупаете бетон с зимними добавками и спокойно заливаете , а ежели сами готовите бетон, то покупайте зимние добавки и в "атаку"...

Добавлено: 09 окт 2016, 20:47
Apirot
Либо зимние добавки добавляйте в бетон, но это дорого будет, выгоднее экономически будет прогреть бетон.
Уже холодная погода, бетон просто так не схватится, к тому же вы знаете, что бетону нужно выстояться 28 дней, чтоб он набрал прочность 60-70%. С прогревом можно за 10-24 часа добиться той же прочности. Смотря чем греть будете.
Мы давно уже прогреваем электроматами. Пробовали маты от разных фирм. Что не нравится, у большинства матов выгорает вот этот нагревающий слой. Причина уже понятна - делают этот слой из корейской пленки, которая используется для инфракрасного обогрева полов, но для прогрева бетона при строительстве это не подходит. Если будете использовать маты, то берите сразу электроматы Флексихит, либо рулонные, либо обычные, какие вам больше подойдут. Мы вот на прошлой неделе как раз прогревали фундамент, 16 кубов. Потребовалось 14 часов, бетон хорошо схватился. Нареканий нет. А зимой вот очень активно их используем. Для ЖБИ тоже.
Добавлено: 17 окт 2016, 18:05
Lumack
Apirot писал(а):Если будете использовать маты, то берите сразу электроматы Флексихит
гарантия какая-то есть от производителя на эти термоматы? Есть какие-то нюансы, если использовать их постоянно для ускорения застывания бетона?
Я термоматами не сталкивался, интересно насколько они надежные или все же нежно с ними нужно работать???
Добавлено: 21 окт 2016, 11:22
Apirot
Lumack
Ну с ними все же аккуратнее надо, я имею в виду, соблюдать некоторые методы предосторожности, ну там не ходить по термоматам во время прогрева, складывать их как положено, а не как попало. А вообще, производитель дает 1 год гарантию, в течении этого года, если термомат испортится, то вам заменят по фото. У нас с термоматами Флексихит проблем не было.
Добавлено: 26 окт 2016, 16:28
Mixanov
тогда только заливать фундамент
Добавлено: 26 окт 2016, 17:39
Kohady
Так что неактуально